Guten Tag,
im Großküchenbereich einer betreuten Firma gibt es undichte
Bodeneinläufe.
Es sind zwei Edelstahl Rohre senkrecht ineinander gesteckt,
und mittels eines O-Rings gedichtet in den 80. Jahren.
Der Ringspalt beträgt etwa 10 mm. Von oben gesehen kommt erst das kleinere Rohr mit 180 mm DM , und nach etwa 7cm das größere.
Der Spalt nicht sichtbar, aber fühlbar ist.
Wenn der Wasserstand bis zum Spalt steigt, läuft Wasser in den Boden.
Nun wäre ein Kitt , Spachtel oder ? erforderlich, den der Handwerker ohne genau zu sehen was er macht in den Spalt einbringen
kann.
Belastung : Küchenabwasser bis fast 100°
Haben Sie das Richtige Produkt ?
freundliche Grüße aus Hannover
D. Albrecht
Hallo,
solche Kitte zum Abdichten, auf Basis 2-k-Epoxy, gibt es. Mangels Nachfrage führen wir diese nicht mehr nicht (war damals techncioll 9499). Bitte wenden Sie sich an Sanitärbetriebe oder Sanitärabteilungen in Baumärkten.
Ihr Ottozeus-Team